Igy, jasnovidec si - kako bi morali to narediti prejšni teden v Sloveniji, kaj je bilo možno in zakaj tega niso naredili - ne vem.
Napisal pa sem, da sem bral o tem, kako je bilo 2005 v Nemčiji - razgovorili so se na forumih, naredili uradno študijo in delajo po tem, kar so se iz nesreče naučili.
Študija
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedD ... onFile&v=2
stran 39 je posebno zanimiva
Krajša zadeva distributerja
http://www.vorsicht-hochspannung.com/Wa ... Winter.pdf
Iz foruma:
•
Wenn entsprechende Schalteinrichtungen und Trafos vorhanden sind ist das
Machbar. Problem dürfte ein Trafo sein, der bei niedriger Spannung die
dicken Leitungen so stark belasten kann. Das müssen ja schon ein paar kA
sein.
(kleine Rechenhilfe, wenn jemand weis welchen Querschnitt die Leitungen etwa
haben: Bei ca 1kA bekommt man drei parallele 120mm² Schweißkabel bei
normaler Temperatur gut handwarm)
• Bei den gekippten Hochspannungsleitungen (110/220/380kV) hat es vermutlich
nicht geklappt oder es wurde nicht versucht.
Viele Problem-Leitungen sind aber 10.000V und 400/230V Leitungen. Die
400/230V Leitungen kann man kaum abtauen, weil dies meist Hausanschlüsse
sind wo man höchstens Lastwiderstände (oder Blindwiderstände) einschalten
kann. Lastwiderstände dürften aber in so großer Zahl nicht vorhanden und an
den meisten Leitungen auch nur mit großem Aufwand anschließbar sein (da
reicht keine 16/32A, vermutlich sogar keine 63A Steckdose).
Auch die 10.000V Leitungen kann man nur schwer zum Abtauen bekommen, weil
hier die Ringnetze nicht so ausgedehnt sind und auch (häufig) nicht von
einer Zentralen Schaltwarte geschaltet wird. Hier müssten Techniker rumfahre
n und Ringnetze in den Trafostationen umschalten, um viel Last auf eine
Leitung zu bekommen. Also sehr Aufwändig, vermutlich mit dem in den E-Werken
vorhandenen Personal nicht realisierbar.
...............
Zanimivo je, da so za omrežje distributerji kasirali 8 mrd €, vanj vložili samo 2mrd € in so zato morali kljub nepredvidljivim dogodkom delno prevzeti odškodnine.
Seveda se razvija tudi tehnika opazovanja - nič več ni potrebno na terten, montirajo kamere, senzorje napetosti žic, termometre, da lahko pravočasno prepoznajo problem in odreagirajo.
Tudi na portalih v slovenščini boš dobil nekaj odgovorov
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtop ... sc&start=0
https://slo-tech.com/forum/t599510/0
in podobno.
Nekaj posnetkov iz Kanade
http://www.youtube.com/watch?v=F4Nt7elma0Q
Tam so razvili dober a precej drag način odtaljevanja žic.
Sedaj pa sam preceni - še vedno pa velja - naj expert in quasi šef Skrčko Skrčko Shrink piše odgovore - saj on vse ve in zna in je pripeljal Kvakadabro v to
zavidljivo situacijo.