Stran 1 od 1
Dvostransko napajanje
Objavljeno: 22.6.2019 12:10
Napisal/-a kvarkel
Zanimajo me izkušnje z dvostranskim istočasnim napajanjem z električno energijo objekta iz dveh dislociranih transformatorskih postaj. V eni TP je transformator moči 630 kVA v drugi pa 400 kVA. Razdalja med obema TP je ca 300 m, objekt je pa približno na sredini med obema. Vsaka transformatorska postaja že tudi napaja vsaka svoj objekt.
Re: Dvostransko napajanje
Objavljeno: 3.2.2020 12:02
Napisal/-a kvarkel
Glede na to, da ni odzivov, sem se izgleda obrnil na napačen forum.
Bom poskusil pojasniti problem. Dva transformatorja, ki delujeta paralelno morata izpolnjevati pogoje: enako prestavno razmerje, enaka vezava, enakae kratkostične moči, enaka frekvenca in razmerje moči 1:3. To velja za transformatorje na istih zbiralnicah. Mene pa zanima, stanje ko je med dvema trasnformatorjema sicer različnih moči, impedanca kablovodov. Nimam sicer praktičnih izkušenj, vendar bi se mi teoretično lahko izšlo. Zanima pa me še seveda kakšno drugo mnenje.